避難硐室過濾器逃生艙過濾器 壓風供氧系統 壓風供氧裝置 壓風系統氣體過濾器壓風供氧裝置井下用三級過濾器 4 我司專業生產救生艙精密過濾器,救生艙消音器,井下避難硐室減壓閥 ,救生艙不銹鋼精密過濾器,避難硐室氧氣供應自控系統 一.設備說明 避難硐室內部設置具有向避險人員提供氧氣以保證避險人員能夠維持正常呼吸的供氧裝置。供氧裝置必須滿足: (1)避險人員在避難硐室的生存室內能夠呼吸到純凈的氧氣,氧氣濃度在18.5%~22.0%; (2)氧氣供給量及氧氣濃度必須滿足人體呼吸生理特點; (3)氧氣供給時間必須滿足額定人數時不少于96小時的生存時間; (4)供氧裝置在井下特殊條件下不受環境影響,保證能夠及時、可靠供氧并不會存在不安全隱患。 (5)壓風系統供氧裝置利用硐室前預埋的壓風管路作為氣源,經過閥門后先進入過渡艙內設置的水、灰塵、油的三級過濾,然后經過預先設置的減壓器、、管路進入氣體輸出端,從而轉到每人手中的呼吸面罩中,為避難所內避險人員提供更加新鮮、舒適的空氣。
500-ajpg.jpg (109.06 KB, 下載次數: 9)
下載附件
2026-5-7 16:22 上傳
二.技術參數 (1)選用的空氣過濾器,流量符合每人每分鐘0.3m3的壓風供氣要求 (2)選用的氣體減壓器,滿足每人每分鐘0.3m3的流量要求,可調壓力0.1-0.3MPa (3)選用的消音器,可將壓風噪音將至70dB一下 (4)壓風管道管徑,滿足供氣量要求 (5)整體通過0.9MPa的氮氣試壓Ｏ氣密性試驗要求,采用1.75MPa水壓試驗,符合整體管路的強度要求 三.設備清單 (1)三級過濾器:1套 (2)調壓閥:1只 (3)消音器:1只 (4)流量計:1只(可選配,滿足每人每分鐘0.3m3的流量量程要求) (5)管接件:1套 位單:杭州佳潔機電設備有限公司 人責負:朱效平 話電:0571-28811100 機手:13588388654,13588355540(微信同號)
500-500a.jpg (92.57 KB, 下載次數: 9)
下載附件
2026-5-7 16:22 上傳
|